登月大厦基坑支护工程
工程概况:
拟建登月大厦为地上5层,并设有2层地下室(一层地下室层高为4.5 m,为商铺;二层地下室层高为3.7 m,为停车位)。项目占地面积6709m2,地上建筑面积为21227m2,地下建筑面积10095m2,基坑东西长约71.8m,南北向最宽约为70.9m,基坑周长约285m,基坑面积约为5080m2。
本工程±0.000相当于1985国家高程基准5.00m,以下部分除特别注明外均为相对高程。地下室基坑围护设计时取得场地地面整平标高为-0.60m。地下室筏板顶标高为-9.50m、板厚0.60m、筏板底(包括垫层厚度0.15m)标高为-10.25m,基坑开挖深度为9.65m,承台底标高为-10.75m,超挖0.50m;局部电梯井处承台底标高为-11.25m~-12.35m,超挖1.0m~2.10m。
周边环境:
拟建场地位于人民路西侧、砂皮巷北、桑叶巷东。地下室外墙距西侧红线约为5.1m、距西侧的桑叶巷约为11.0m,地下室外墙距南侧红线约为3.0m、距南侧的砂皮巷约为6.4 m,地下室外墙距东侧红线约为6.0m、距东侧的人民路约为11.4m,东北侧4层酒店为保留建筑物。砂皮巷及桑叶巷下污水管、雨水管、电线杆等,人民路人行道及慢车道下有多种管线;基坑周边环境较为复杂
支护体系:
本工程基坑采用围护桩、止水帷幕和一道内支撑型式。灌注桩直径Φ900mm@1100,局部①2淤泥质填土层较厚部位灌注桩直径Φ1000mm@1200,混凝土强度为C30;止水帷幕采用Φ850@1200mm三轴水泥土搅拌桩;止水帷幕贴近围护桩,净距为100mm。主筋采用直径为25mm的HRB400级钢筋,箍筋为螺旋式Φ10mm@200,下部5.0m主筋减半配置。
主要工程量:
序号 |
项目名称 |
单位 |
工程量 |
备注 |
1 |
围护桩基钻孔灌注桩 |
米 |
3447 |
256根 |
2 |
立柱桩 |
根 |
28 |
|
3 |
三轴深层搅拌桩 |
米 |
4750 |
223幅 |
4 |
桩间挂网喷浆 |
平方米 |
2285 |
|
5 |
桩顶冠梁 |
立方 |
156 |
|
6 |
腰梁 |
立方 |
222 |
|
7 |
支撑梁 |
立方 |
487 |
|
8 |
管井数量 |
口 |
9 |
井深17m |
9 |
降水 |
口.天 |
2400 |
|
10 |
型钢立柱 |
吨 |
34 |
|
11 |
排水沟(300*300) |
米 |
292 |
|
12 |
砖墙 |
立方 |
33 |
|
13 |
土方开挖量 |
立方 |
51600 |
|